wechselstromgenerator < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 19:52 Di 29.04.2008 | Autor: | miumiu |
Aufgabe | die dauerleistung von 11kW eines wechselstromgenerators soll durch eine fernleitung aus zwei leiterseilen (für 110kV) mit je 42km länge übertragen werden.
a)bei welcher stromstärke erfolgt die übertragung?
b)wie groß ist der leistungsverlust in der leitung bei 220V spannung zwischen hin- und rückleitung?
c) wie viel prozent der generatorleistung sind das?
ein leiterseil besteht aus einen stahlkern mit einer gesamtquerschnittsfläche von 60mm² und einem geflecht aus aluminiumadern mit einer gesamtquerschnittsfläche von 257mm²
|
ich habe zuerst den gesamtwiderstand der leitung ausgerechnet mit
Rges= (1/R(fe)+ 1/R(al))^(-1) = 4.0 ohm
a)I=U/R= 110kV/4ohm = 2750 A
b)P=U*I => 220V*2750A=605kW (?)
könnte jemand mir erklären, was ich falsch gemacht habe?
über hilfe wäre ich sehr dankbar.
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 20:39 Di 29.04.2008 | Autor: | miumiu |
danke für die antwort!
...
also wären es
P=U*I=R*I²
=> I=sqrt(P/R)= 52A
U=R*I => 4 ohm * 52A=208 V
1-(208V/220V)= 0.05
dann wäre es ein 5% leistungsverlust?
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 20:49 Di 29.04.2008 | Autor: | rainerS |
Hallo miumiu!
> danke für die antwort!
> ...
> also wären es
> P=U*I=R*I²
> => I=sqrt(P/R)= 52A
Nein, jetzt hast du ausgerechnet, welcher Strom fließt, wenn der Leiter mit 11kW beheizt wird.
Welcher Strom muss fließen, damit ein Verbraucher bei 110kV Spannung eine Leistung von 11kW entnehmen kann?
Viele Grüße
Rainer
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 21:05 Di 29.04.2008 | Autor: | miumiu |
P=U*I => I=P/U=0.1 A
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 07:31 Mi 30.04.2008 | Autor: | rainerS |
Hallo miumiu!
> P=U*I => I=P/U=0.1 A
Viele Grüße
Rainer
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 16:50 Do 22.05.2008 | Autor: | miumiu |
danke!^^
|
|
|
|