matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikWirkleistung auf 2 Wege berech
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Elektrotechnik" - Wirkleistung auf 2 Wege berech
Wirkleistung auf 2 Wege berech < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Wirkleistung auf 2 Wege berech: Problem
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:16 Sa 17.12.2011
Autor: steftn

Aufgabe
[]Klick mich, hier der Link zur Lösungsaufgabe

Ue(komplex)=124,6 V mit -35,5°
Zi(komplex)=(4,24 + j1,15) Ohm
Za(komplex)=(2+j4) Ohm
Ia(komplex) = 15,4 A mit -75°


Hallo,

ich habe ein Problem mit obiger Aufgabe. Die obige Aufgabe entspricht bereits der Lösung mit:

Ue(komplex)=124,6 V mit -35,5°
Zi(komplex)=(4,24 + j1,15) Ohm
Za(komplex)=(2+j4) Ohm
Ia(komplex) = 15,4 A mit -75°

Mein Problem ist das Berechnen der Wirkleistung.
In obiger Lösung wird die Wirkleistung ja gleich mit der Länge des Stromzeigers mal des Realteils von
Za berechnet.

Das finde ich auch soweit OK.

Allerdings war mein Lösungsschritt etwas anderst und ich bin nicht auf das Ergebnis von P=474 W gekommen,
obwohl ich nicht weiß was ich falsch gemacht habe:

Ich habe zunächst die komplexe Spannung an Za berechnet:
Ua(komplex)=Za(komplex)*Iges(komplex)=(2+4j)*(15,4A mit -75°) = (65,73 - 13,45j)V

Dann habe ich die Scheinleistung S an Za berechnet:
Sa(komplex)=Ua(komplex)*Ia(komplex) = (65,72-13,45j)*(15,4A mit -75°) = (61,9 - 1031,21j) VA

Der Realteil von Sa ist 61,9, somit wär meine Wirkleistung P = 61,9 W.

Laut Lösung müsste aber 474W herauskommen, was mache ich nur falsch?

Vielleicht kann mir jemand helfen, pah, das mach einen echt unsicher wenn man weiß, dass die Lösung falsch ist, obwohl man meint richtig gerechnet zu haben...

gruß

        
Bezug
Wirkleistung auf 2 Wege berech: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:27 Sa 17.12.2011
Autor: fencheltee


> []Klick mich, hier der Link zur Lösungsaufgabe
>  
> Ue(komplex)=124,6 V mit -35,5°
>  Zi(komplex)=(4,24 + j1,15) Ohm
>  Za(komplex)=(2+j4) Ohm
>  Ia(komplex) = 15,4 A mit -75°
>  
> Hallo,
>  
> ich habe ein Problem mit obiger Aufgabe. Die obige Aufgabe
> entspricht bereits der Lösung mit:
>  
> Ue(komplex)=124,6 V mit -35,5°
>  Zi(komplex)=(4,24 + j1,15) Ohm
>  Za(komplex)=(2+j4) Ohm
>  Ia(komplex) = 15,4 A mit -75°
>  
> Mein Problem ist das Berechnen der Wirkleistung.
>  In obiger Lösung wird die Wirkleistung ja gleich mit der
> Länge des Stromzeigers mal des Realteils von
> Za berechnet.
>  
> Das finde ich auch soweit OK.
>  
> Allerdings war mein Lösungsschritt etwas anderst und ich
> bin nicht auf das Ergebnis von P=474 W gekommen,
>  obwohl ich nicht weiß was ich falsch gemacht habe:
>  
> Ich habe zunächst die komplexe Spannung an Za berechnet:
>  Ua(komplex)=Za(komplex)*Iges(komplex)=(2+4j)*(15,4A mit
> -75°) = (65,73 - 13,45j)V

hallo, das ergebnis hier stimmt nicht ganz

>  
> Dann habe ich die Scheinleistung S an Za berechnet:
>  Sa(komplex)=Ua(komplex)*Ia(komplex) =
> (65,72-13,45j)*(15,4A mit -75°) = (61,9 - 1031,21j) VA
>  
> Der Realteil von Sa ist 61,9, somit wär meine Wirkleistung
> P = 61,9 W.
>  
> Laut Lösung müsste aber 474W herauskommen, was mache ich
> nur falsch?

für die scheinleistung gilt:
$ [mm] \underline [/mm] S = [mm] \underline [/mm] U [mm] \cdot \underline I^{*} [/mm] = P [mm] +\mathrm [/mm] jQ $
also I komplex konjugiert

>  
> Vielleicht kann mir jemand helfen, pah, das mach einen echt
> unsicher wenn man weiß, dass die Lösung falsch ist,
> obwohl man meint richtig gerechnet zu haben...
>  
> gruß

gruß tee

Bezug
                
Bezug
Wirkleistung auf 2 Wege berech: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:57 Sa 17.12.2011
Autor: steftn


>  für die scheinleistung gilt:
>  [mm]\underline S = \underline U \cdot \underline I^{*} = P +\mathrm jQ[/mm]
>  
> also I komplex konjugiert
>  >  


Danke schonmal für deine Hilfe, aber ich versteh es trotzdem nicht.

Angenommen man hat einen komplexen Widerstand:
Z(komplex) = (5 +4j) Ohm

Dann beträgt ja der Realwert 5 und der Imaginärwert 4.
Also Wirkanteil ist 5 und Blindanteil ist 4.
Kann man also mit einer Reihenschaltung aus einen ohmschen Widerstand von 5 Ohm und einer Induktivität von 4 Ohm vergleichen.

Wiso ist es dann nicht genauso mit der Scheinleistung?
Zum Beispiel bei dem Bild hier:
[]Klick
Der Realteil entspricht der Wirkleistung, der Imaginärteil entspricht der Blindleistung.

Mhm, kann man des dann nicht einfach so rechnen wie bei Gleichstrom, nur einfach alles komplex?

Sorry, für meine blöden Fragen :-)


Bezug
                        
Bezug
Wirkleistung auf 2 Wege berech: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:48 Sa 17.12.2011
Autor: steftn

Hallo,

ich habe mir die Sache jetzt nochmal genauer angeschaut und es so ungefähr kapiert.

Es scheint wohl nicht so einfach zu sein, wenn man komplexe Leistungen berechnen will.

Dazu gibts auch mehrere Diskussionen im Netz:

http://www.matheboard.de/archive/163729/thread.html

http://www.mikrocontroller.net/topic/145506



Bezug
                        
Bezug
Wirkleistung auf 2 Wege berech: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:23 Sa 17.12.2011
Autor: Marcel08

Hallo!


> >  für die scheinleistung gilt:

>  >  [mm]\underline S = \underline U \cdot \underline I^{*} = P +\mathrm jQ[/mm]
>  
> >  

> > also I komplex konjugiert
>  >  >  
>
>
> Danke schonmal für deine Hilfe, aber ich versteh es
> trotzdem nicht.
>  
> Angenommen man hat einen komplexen Widerstand:
>  Z(komplex) = (5 +4j) Ohm


Für die Impedanz gilt dann allgemein

[mm] {\underline_{Z}}=R+jX [/mm]


und für den entsprechenden Betrag erhält man

[mm] |{\underline_{Z}}|=|R+jX|=\sqrt{R^{2}+X^{2}} [/mm]



> Dann beträgt ja der Realwert 5 und der Imaginärwert 4.
>  Also Wirkanteil ist 5 und Blindanteil ist 4.
>  Kann man also mit einer Reihenschaltung aus einen ohmschen
> Widerstand von 5 Ohm und einer Induktivität von 4 Ohm
> vergleichen.
>  
> Wiso ist es dann nicht genauso mit der Scheinleistung?
>  Zum Beispiel bei dem Bild hier:
>  []Klick


Mit

[mm] {\underline{S}}=P+jQ [/mm]


ergibt sich analog

[mm] |{\underline{S}}|=|P+jQ|=\sqrt{P^{2}+Q^{2}}. [/mm]



> Der Realteil entspricht der Wirkleistung, der Imaginärteil
> entspricht der Blindleistung.
>  
> Mhm, kann man des dann nicht einfach so rechnen wie bei
> Gleichstrom, nur einfach alles komplex?


Was heißt denn "nur einfach alles komplex"? Es gilt [mm] \IR\subset\IC! [/mm] Unter Berücksichtigung von [mm] \omega=2\pi{f}=0 [/mm] gelten die Gesetze der Wechselstromtechnik stets auch für die Gleichstromtechnik. So versagen beispielsweise auch die Kirchhoff´schen Maschenregeln in der Wechselstromtechnik, während die Maxwell´schen Gleichungen immer anwendbar sind.



> Sorry, für meine blöden Fragen :-)





Viele Grüße, Marcel


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^