Typisierte Verbindungen < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Hallo Loddar,
eine Frage zu den typisierten Verbindungen:
Ich möchte "Querkraftbeanspruchte Trägeranschlüsse" verwenden.
In meinem Fall habe ich ein I-Profil, welches mit einer gewissen Querkraft belastet ist.
Ich suche mir den dementsprechenden Anschluss bzgl. zul.Q aus.
Aber wie wird die vorh. Normalkraft in dem I-Profil berücksichtigt. Ein zul.N gibt es bei den typ. Verbindungen nicht.
Wie berücksichtige ich bei der Wahl meines Anschlusses hohe Normalkräfte im Stab?
Gruss thunder
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 15:56 Di 22.04.2008 | Autor: | Loddar |
Hallo thunder!
Ganz streng genommen musst Du den Anschluss dann auch für die Normalkraftbeanspruchung im einzelnen nachweisen.
Je nach Größenordnung der Einwirkungen kann man aber auch z.B. einen Querkraftanschluss wählen, der nur geringfügig ausgelastet ist und den Reserven dann die Normalkraft "zuweisen".
Kritisch ist dann aber noch die Krafteinleitung in den Steg des I-Profiles. Von daher bietet sich dann doch vielleicht ein Anschluss mit Stirnplatte an, welche auch an beiden Flanschen des lastabnehmenden Profils angeschlossen ist.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 09:49 Mi 23.04.2008 | Autor: | thunder69 |
Hallo loddar,
mal wieder vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Ich glaube die typ. Verbindungen haben bzgl. der "Querkraftbeanspruchten I-Träger Anschlüsse" keine große Bedeutung, weil man in Tragwerken eigentlich immer Stäbe hat, die normalkraftbeansprucht sind.
Niemand wird diese Anschlüsse verwenden, wenn man diese extra bzgl. Normalkraft auslegen muss.
Gruss thunder
|
|
|
|