Trafo Nullimpedant < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) überfällig | Datum: | 18:00 Do 04.12.2008 | Autor: | Kody |
Aufgabe | Nehmen wir ein Yy5-Trafo. Primärseitig Sternpunkt geerdet. Sekundärseitig Sternpunkt nicht geerdet, dafür aber kurzgeschlossen.
Zur Bestimmung der Nullimpedanz des Transformators, muss alle Phasen mit gleicher Spannungsquelle versorgt werden und die Ströme werden gemessen.
Nehmen wir an, wir speisen eine ungekannte Spannung U ein und messen I=In den Nennstrom in jeder Phase.
Weiterhin messen wir die Kurzschlussspannung Uk.
-> Nullimpedanz = ?
|
Angenommen, wir haben obige Vorgaben.
Die Trafonullimpedanz kann ich zu Z=U/I errechnen, wobei U meine eingestellte Spannung ist und I=In mein gemessener Strom.
Jetzt gehen wir davon aus, dass U unbekannt ist, dafür aber Uk gemessen wurde. Ist es möglich, aufgrund dieser Angaben die Nullimpedanz zu berechnen?
Bzw kann ich irgendwie von der Kurzschlussspannung auf meine angelegte Spannung U0 schließen?
Danke euch
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 18:20 Fr 19.12.2008 | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|