matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenRegelungstechnikStromregler / Kaskadenregelung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Regelungstechnik" - Stromregler / Kaskadenregelung
Stromregler / Kaskadenregelung < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stromregler / Kaskadenregelung: Aufgabe / Lösungsansatzsuche
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:43 Mi 19.10.2011
Autor: dreiundzwanzig

Aufgabe
Für die gezeichnete Drehzahl-Strom-Regeluung sollen die Regler ausgelegt werden.
1. Bestimmten Sie [mm] K_1 [/mm] und [mm] K_5 [/mm] aus den Angaben zu den Betriebspunkten
2. Bestimmten Sie den Stromregler [mm] (K_3 [/mm] und T_n3) so, dass die Zeitkonstante der Induktivität [mm] T_4 [/mm] kompensiert wird, und der Stromregelkreis aperiodisch gedämpft ist. (Hinweis zur Berechnung von "Hand": verlegen Sie den Eingang [mm] u_q [/mm] (aus [mm] K_7) [/mm] vor auf den Summationspunkt [mm] u_i [/mm]
3. Legen Sie den Drehzahlregler [mm] (K_2 [/mm] und T_n2) nach dem symmetrischen Optimum so aus, dass der Phasenrand 45° wird.

Hallo zusammen,

ich beschäftige mich momentan mit folgender Aufgabe:
http://666kb.com/i/bxxjoihguvy46baiq.jpg

Aktuell hänge ich an Aufgabenteil 2 fest. Und zwar schließe ich aus der Aufgabenstellung, dass der (geschlossene) Stromregelkreis PT2-Verhalten aufweisen sollte.

Betrachte ich den Stromregelkreis isoliert und Stelle die Übertragungsfunktion für den geschlossenen Kreis auf, erhalte ich folgende Übertragungsfunktion:
http://666kb.com/i/bxxjw5ybz4ltwwmwy.png

Diese spricht allerdings gegen PT-2 Verhalten.

Darum bin ich auf der Suche nach Hinweisen, wo mein Denkfehler bzw. falscher Ansatz liegt und wäre für jeden Tip dankbar.

Beste Grüße


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Stromregler / Kaskadenregelung: Übertragungsfunktion?
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:53 Fr 21.10.2011
Autor: metalschulze

Hallo dreiundzwanzig,

> Für die gezeichnete Drehzahl-Strom-Regeluung sollen die
> Regler ausgelegt werden.
>  1. Bestimmten Sie [mm]K_1[/mm] und [mm]K_5[/mm] aus den Angaben zu den
> Betriebspunkten
>  2. Bestimmten Sie den Stromregler [mm](K_3[/mm] und T_n3) so, dass
> die Zeitkonstante der Induktivität [mm]T_4[/mm] kompensiert wird,
> und der Stromregelkreis aperiodisch gedämpft ist. (Hinweis
> zur Berechnung von "Hand": verlegen Sie den Eingang [mm]u_q[/mm]
> (aus [mm]K_7)[/mm] vor auf den Summationspunkt [mm]u_i[/mm]

> Aktuell hänge ich an Aufgabenteil 2 fest. Und zwar
> schließe ich aus der Aufgabenstellung, dass der
> (geschlossene) Stromregelkreis PT2-Verhalten aufweisen
> sollte.

würde ich erst mal auch so interpretieren.

>  
> Betrachte ich den Stromregelkreis isoliert und Stelle die
> Übertragungsfunktion für den geschlossenen Kreis auf,
> erhalte ich folgende Übertragungsfunktion:
>  http://666kb.com/i/bxxjw5ybz4ltwwmwy.png

hmm, wenn ich den geschlossenen Kreis bilde, erhalte ich ein PT2 Glied, wahrscheinlich liegt der Fehler daher im aufstellen der Ü-Funktion. Da wir hier aber i.A. nicht vorrechnen, solltest du vielleicht mal den Lösungsweg dahin posten, dann kann man sehen wo sich evtl. ein Fehler eingeschlichen hat...

Stell dir die prinzipiellen Ü-Funktionen der einzelnen [mm] K_i [/mm] Glieder mal auf z.B. K3 = [mm] \frac{K3}{T_n3*s} [/mm] usw. und dann bilde noch mal die Ü-Funktion des geschlossenen Kreises, da sollte ein PT2 Glied rauskommen...

> Beste Grüße

beste Grüße zurück, Christian

Bezug
                
Bezug
Stromregler / Kaskadenregelung: Lösungsansatz -> wo falsch?
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:15 Fr 21.10.2011
Autor: dreiundzwanzig

Hi Christian,

vielen Dank für deine Mühe.

Ich habe meinen bisherigen Rechenweg bereits mehrfach nachvollzogen, stolpere aber nie über meinen Fehler.

Hier der Link dazu:
http://666kb.com/i/by0fe1c9gzpzgb519.gif



Wo mache ich etwas falsch?


(Editiert 21.10.11: 21:51 -> Tippfehler im Lösungsansatz ausgebessert)

Bezug
                        
Bezug
Stromregler / Kaskadenregelung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:20 So 23.10.2011
Autor: metalschulze

Hallo nochmal,

> Ich habe meinen bisherigen Rechenweg bereits mehrfach
> nachvollzogen, stolpere aber nie über meinen Fehler.
>  
> Hier der Link dazu:
>  http://666kb.com/i/by0fe1c9gzpzgb519.gif

Es ist natürlich schwierig zu korrigieren, wenn der Lösungsweg nur als externe Grafik vorliegt, besser wäre es, du würdest das hier eintippern (ich weiß, das ist erst mal etwas schwierig).

Zur Aufgabe: wieso beinhaltet dein [mm] F_0 [/mm] einen Term [mm] (1+T_{n3}s) [/mm] ? Wo kommt der her? [mm] F_0 [/mm] ist Strecke [mm] \* [/mm] Regler, also [mm] \frac{K_3}{T_{n3}s}*\frac{K_4}{1+T_4s}, [/mm] offene Kette vom Sollwert [mm] u_s [/mm] zum Ausgang i
Der ganze Rest taucht erst in der Rückkopplung auf. Da stecken dann wiederum [mm] K_5, \frac{K_6}{s}, K_7, K_8 [/mm] und [mm] \frac{T_{n3}s}{K_3} [/mm]   drin. Wenn du das ganze zusammensetzt, ausmuliplizierst usw. ergibt sich da ein PT2 Verhalten.

Gruß Christian

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.unimatheforum.de