matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikMaschenstromverfahren
Foren für weitere Studienfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Astronomie • Medizin • Elektrotechnik • Maschinenbau • Bauingenieurwesen • Jura • Psychologie • Geowissenschaften
Forum "Elektrotechnik" - Maschenstromverfahren
Maschenstromverfahren < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Maschenstromverfahren: Umlaufanalyse
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:27 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Hallo leute ich wollte euch fragen ob ich soweit bei der Aufgabe richtig vorgegangen bin:

Aufgabe
Berechnen Sie den Strom I mit Hilfe des Maschenstromverfahrens, wenn der ohmsche Widerstand R = 1ohm beträgt und die Quellspannung Uq1 = 12V und der Quellstrom Iq2 = 8A beträgt.
a) Führen Sie die notwendige Netzumformung durch!
b) Wählen Sie den vollständigen Baum und stellen Sie das Gleichungssystem für die Zweigströme auf!
c) Wenden Sie die Cramersche Regel an und geben Sie die Lösung für den gesuchten Strom als Verhältnis der jeweiligen Determinanten an!



Die Umlaufgleichungen sehen bei mir so aus:

I1 * (3R) - I2*R -I3 *R = Uq1

I2*3R - I1*R - I3*R = 0

I3 *3R - I2*R - I1 *R = 0

Wie gehe ich weiter vor?


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: gif) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Maschenstromverfahren: Maschen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:27 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo Tyson,
so ganz glaube ich das nicht auf den ersten Blick, denn ich frage mich, was mit der Stromquelle passiert ist.
Auf jeden Fall solltest Du uns sagen, wo Deine Maschenströme fließen, denn deren Durchnummerierung beeinflusst ja ganz wesentlich die Gleichungen.
Viele Grüße,
Infinit
P.S.: Lade doch einfach Dein Bild des Netzwerkes nach der Netzumformung hoch, so wie Du sie ja wohl für Teil a) bereits gemacht hast.


Bezug
                
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:34 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Würde denn nicht die Stromquelle zu einer Spanungsquelle werden ?

Da ja ein widerstand parallel zu der Stromquelle liegt.

Ich post schon mal meine Zeichnung.



Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: gif) [nicht öffentlich]
Bezug
                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Richtig
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:41 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo,
ja genau das würde man machen. Dann tritt doch aber rechts eine weitere Spannungsquelle mit [mm] I_{q2} R [/mm] auf und die vermisse ich bei Deinem einen Maschenumlauf.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Umlaufgleichungen
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:46 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Die Umlaufgleichungen sehen bei mir so aus:

I1 * (3R) - I2*R -I3 *R = Uq1

I2*3R - I1*R - I3*R = 0

I3 *3R - I2*R - I1 *R = 0

I4 * R - I2*R   = Uq2

Stimmt es jetzt so?

Jetzt müsste ich die Cramersche regel anwenden oder?




Bezug
                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Umwandlung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:52 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo tyson,
ich hege die Vermutung, dass Du Aufgabe a) überhaupt nicht gelöst hast. In einem Maschenverfahren tauchen in dem Netzwerk Spannungsquellen auf und Stromquellen werden in äquivalente Spannungsquellen umgewandelt. Wenn Du das richtig machst, hast Du eine Spannungsquelle ganz rechts stehen, vergleichbar zu der links.  Dann sind es aber weiterhin nur 3 Maschen und keine vier.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:56 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Das verstehe ich nicht .

Die 3 Maschen hatte ich ja bereits gepostet .

Die Umlaufgleichungen sehen bei mir so aus:

I1 * (3R) - I2*R -I3 *R = Uq1

I2*3R - I1*R - I3*R = 0

I3 *3R - I2*R - I1 *R = 0

Was war dann daran falsch?

Bezug
                                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Umwandlung die 2.
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:00 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo tyson,
Du hast die Stromquelle ganz rechts nicht in eine äquivalente Spannungsquelle umgeformt. Mache das doch mal und male das dadurch entstehende neue Netzwerk auf. dDann solltest Du sehen, was in der dritten Gleichung verkehrt ist. Die Auswirkung der Stromquelle, als Spannungsquelle aufgemalt, ist doch bisher nirgendwo berücksichtigt.
VG,
Infinit


Bezug
                                                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:11 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

So sieht dann meine Schaltung aus .


Oder soll die Schaltung noch ein wenig links stehen wo auch der Widerstand ist?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
Bezug
                                                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Umwandlung die dritte
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:25 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo Tyson,
so etwas dachte ich mir. Diese Umwandlung ist daneben gegangen. Eine Stromquelle mit parallel dazu liegendem Innenwiderstand R transformiert sich in eine Spannungsquelle mit in Reihe dazu liegendem Innenwiderstand, in Deinem Fall auch der Größe R. Der Bezug dabei sind die beiden Klemmen, die in Deiner Schaltung ganz rechts zu finden sind.
Schau mal []in diesem Thread ganz unten, da ist das dazu passende Bildchen aufgemalt.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Korrigiert
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:35 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Die Umlaufgleichungen sehen bei mir so aus:

I1 * (3R) - I2*R -I3 *R = Uq1

I2*3R - I1*R - I3*R - Uq2 = 0

I3 *3R - I2*R - I1 *R = 0

Jetzt stimmen meine Umlaufgleichungen oder?



Bezug
                                                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Okay
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:52 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo Tyson,
ja, jetzt sieht die Sache okay aus.
Ein kleiner Tipp noch zum Aufstellen solcher Gleichungssysteme:
Ordne in allen Gleichungen die unbekannten Maschenströme in der gleichen Reihenfolge, also I1 bis I3.
Dann kannst Du die Widerstände, die zu den einzelnen Kreisströmen gehören für die linken Seiten der Gleichungen leicht angeben.
Der Widerstandswert, der zum jeweils von Dir betrachteten Kreisstrom gehört, ist gerade die Summe aller Widerstände  in  dieser Masche. So kommen in der ersten Gleichung für I1 die 3R zusammen. Die übrigen Koeffzienten, also die für die Ströme I2 und I3, bestehen gerade aus den Widerständen, die der Kreisstrom I1 mit diesen beiden anderen Kreisströmen gemeinsam hat und zwar mit negativem Vorzeichen, wenn die Kreisströme entgegengesetzt gerichtet durch diesen "Koppelwiderstand" fließen. Auf der rechten Seite der Gleichung stehen die Spannungsquellen, die in der Masche auftreten und zwar mit positivem Vorzeichen, wenn Umlaufsinn des Kreisstroms und Richtung der Spannung entgegengesetzt sind.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                                                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:01 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Was mache ich eigentlich mit Uq2 ?

Ich kenne den Wert ja gar nicht .

Wie berechne ich denn genau?



Bezug
                                                                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Umwandeln
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:07 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo Tyson,
das steht doch im Thread drin, den ich Dir angegeben habe. Die Spannung beträgt demzufolge [mm] I_{q2} \cdot R [/mm].
VG,
Infinit


Bezug
                                                                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:29 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet bekomme folgende Ergebnisse raus:

I1= 7,1 A

I2 = 6,22

und I3 = 4,44 A

Die cramersche regel war auch viel arbeit.

Stimmt es?

Bezug
                                                                                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Wohl kaum
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:39 Sa 19.01.2013
Autor: Infinit

Hallo Tyson,
das ist was schief gelaufen. Wenn Du Deine Werte mal zum Check in die erste Gleichung einsetzt, kommen keine 12V raus.
VG,
Infinit


Bezug
                                                                                                        
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:53 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Puuh schade. Ich poste mal meine rechnung als foto.

Vielleicht kannst du mir sagen wo der fehler liegt?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Bezug
                                                                                                                
Bezug
Maschenstromverfahren: Determinante
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:21 So 20.01.2013
Autor: Infinit

Beim Ausrechnen der zweiten Zweierdeterminante ist ein Fehler passiert:
(-1) (3) - (-1) (-1) = -4 und keine -2
VG,
Infinit


Bezug
        
Bezug
Maschenstromverfahren: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:06 Sa 19.01.2013
Autor: GvC

Wozu brauchst Du denn so viele Determinanten? Du willst doch nur einen Strom berechnen.

Übrigens, solange Du nicht angibst, welche Richtung Deine Maschenströme haben, lassen sich schon Deine Maschengleichungen nicht kontrollieren. Ich glaube ja, dass Du in der ersten Maschengleichung einen Vorzeichenfehler auf der rechten Gleichungsseite hast.

Bezug
                
Bezug
Maschenstromverfahren: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:20 Sa 19.01.2013
Autor: Tyson

Ich habe meine zweite Skizze bereits reingestellt.

Wo ist denn da ein vorzeichenfehler?

Bezug
                        
Bezug
Maschenstromverfahren: siehe oben
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:12 So 20.01.2013
Autor: Infinit

Hallo Tyson,
bitte benutze doch in Zukunft das Latex-System, das wir hier alle nutzen, sonst ist eine Korrektur nur schwer möglich.
VG,
Infinit


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien