Idealer Transformator < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 20:30 So 09.04.2006 | Autor: | saoody |
Aufgabe | Gegeben sei ein Transformator mit den Daten R1=10Ω, R2=20Ω,
L1=25mH, L2=30mH, ω=1000 1/s, Koppelungsfaktor k=0.8
U1=100V
1) Berechnen Sie die Spannung U2 im Leerlauf !
2) Der Trafo wird sekundärseitig mit dem Widerstand R=80Ωbelastet
Berechnen Sie jetzt die Spannung U2 im belasteten Zustand !
|
Hallo liebe Mitglieder des Elektroforums,
also mein Problem liegt darin, dass ich mit den vorgegeben Werten nicht
auf die Lösung komme bzw. unsicher bin, ob meine Ansätze richtig sind !
Also U2 im Leerlauf, d.h ohne jegliche Belastung !
Dazu habe ich die Formel ü = U1/U2 = N1/N2 gefunden.
U2 = (U1*N2) / N1
Da aber weder die Windungszahl, noch U2 bekannt sind kommt man an dieser Stelle nicht weiter. Deswegen habe ich ü mit den Widerständen berechnet.
ü = √(R1/R2) = 0,71
=> U2 = U1/ü = 100V / 0,71 = 140,8 V
Im belasteten Fall ist doch auf der Sekundärseite an Widerstand angeschlossen
Jedoch weiß ich nicht wie ich da vorzugehen habe.
OK, ich kann noch die Gegeninduktivität berechnen:
M = k*√(L1*L2) = 21,9mH
Die mir aber auch nicht weiter hilft !
Ich bedanke mich für jede Antwort + Mühe !!!!
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 21:20 Di 11.04.2006 | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 12:33 Do 13.04.2006 | Autor: | saoody |
Hallo Leute,
ich bin immer noch an einer Antwort interessiert.
Kann denn vielleicht jemand aus dem Physikraum jemand versuchen diese Aufgabe zu lösen? Zum Beispiel Loddar oder leduart?
Wusste jetzt nicht ob ich diese Aufgabe erneut in Physikforum erstellen durfte!
Warte hoffnungsvoll auf eine Antwort
Danke
|
|
|
|
|
Vielleicht hilft dir das weiter:
[Dateianhang nicht öffentlich]
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 10:37 So 21.05.2006 | Autor: | MarkusB |
Hallo.
Du gehst anscheinend von einem realen Transformator aus.
Also:
Schaltung zeichnen (Ersatzschaltung wurde ja bereits gepostet); Kirchhoffregeln anwenden (komplexe Wechselstromrechnung wie mir scheint ... warum solltest du sonst ein w=1000 1/s gegeben haben) und in die Bauteilgleichungen einsetzen:
U1_ = jwL1 I1_ + jwM I2_
U2_ = jwL2 I2_ + jwM I1_
(die Unterstriche bedeuten, dass es sich um eine komplexe Größe handelt.)
|
|
|
|