matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikDrehgeber
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Geschichte • Erdkunde • Sozialwissenschaften • Politik/Wirtschaft
Forum "Elektrotechnik" - Drehgeber
Drehgeber < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Drehgeber: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:14 Mi 13.02.2013
Autor: ragazzo

Hallo zusammen,

ich höre immer wieder von Leute, die über Drehgeber reden und die Rechtecksignale am Ausgang mit einem Oszi kontrollieren möchten, von Spur A+ und Spur A-. Da wird dann A+ gegen Masse und A- gegen Masse gemessen.

Wisst ihr warum die Spur A unterteilt ist in A+ und A-?

Das gleiche gilt für die Spur B (B+ und B-).

Danke!

Gruss ragazzo



        
Bezug
Drehgeber: Invertierend
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:09 Mi 13.02.2013
Autor: Infinit

Hallo ragazzo,
ich kenne diese Unterscheidung der Signale einer Spur in Hinblick auf die Polarität des Ausgangssignals. Solch eine Spur liefert ja normalerweise Rechteckimpulse mit einer positiven Amplitude. Nun ist es kein Kunststück, über einen Invertierverstärker die Polariät umzudrehen, so dass die Rechteckimpule gegenüber der Masse ein negatives Potential haben. Das ändert ja nichts an der Genauigkeit oder der Arbeitsweise des Drehgebers, aber eventuell ist ja in einer folgenden Auswerteschaltung ein negativer Impuls einfacher oder von der Logik her sinnvoller zu verarbeiten als ein positiver. Das ist das ganze Geheimnis, also eigentlich ist es keines. Die Spur bleibt eine Spur, aber der Drehgeber liefert ein normales und ein invertiertes Ausgabesignal. Ich würde hier nicht von einer weiteren Spur sprechen, denn das trifft die Sache nur ungenau, wenn man das umgangssprachlich sicher auch gerne macht.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                
Bezug
Drehgeber: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:23 Do 14.02.2013
Autor: ragazzo

Danke infinit!

Jetzt verstehe ich es.

Wenn ich in der Spur A+ ein Rechteckimpuls erhalte und in der Spur A- gar nichts (d.h. nur eine waagrechte Linie am Oszilloskop), kann es dann sein, dass nur der Invertierer defekt ist und nicht der Drehgeber?

Der Hintergrund meiner Frage ist, dass es wahrscheinlich günstiger wäre den Invertierer zu tauschen und nicht gleich einen neuen Drehgeber zu installieren. Ich kenn mich aber wie gesagt nicht aus.

Bezug
                        
Bezug
Drehgeber: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:38 Do 14.02.2013
Autor: ragazzo

... ich vermute dass der Invertierer im Drehgeber eingebaut ist, so dass nur ein neuer Drehgeber eingebaut werden müsste bei "defekter" Spur A-. Ich vermute nicht dass dieser Invertierer nach dem Drehgeber als extra Bauteil nachgeschaltet ist. Aber wie gesagt ich habe keine Anhnung.

Bezug
                        
Bezug
Drehgeber: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:34 Do 14.02.2013
Autor: reverend

Ciao ragazzo,

> Wenn ich in der Spur A+ ein Rechteckimpuls erhalte und in
> der Spur A- gar nichts (d.h. nur eine waagrechte Linie am
> Oszilloskop), kann es dann sein, dass nur der Invertierer
> defekt ist und nicht der Drehgeber?

Solange auf A+ der Impuls korrekt kommt, ist der Drehgeber ziemlich sicher in Ordnung.

> Der Hintergrund meiner Frage ist, dass es wahrscheinlich
> günstiger wäre den Invertierer zu tauschen und nicht
> gleich einen neuen Drehgeber zu installieren. Ich kenn mich
> aber wie gesagt nicht aus.

Es ist fraglich, ob Du den Invertierer einzeln bekommst bzw. ob er überhaupt zu tauschen ist.
Möglich ist übrigens auch, dass einfach keine negative Spannung anliegt, dann wird natürlich auch kein A- Signal gesandt (dann dürfte es aber auch kein B- geben etc.).

Wenn es sich bei dem Gerät, dessen Drehwinkel gemessen werden soll, um ein teures Einzelstück handelt, kann man natürlich auch das A+ Signal extern invertieren. Je nach Drehgeber hat man ja ziemliche Kosten, besonders wenn es sich um Präzisionsgeräte oder fein auflösende Inkrementalgeber etc. handelt.

Prüf aber als erstes mal die Spannungsversorgung. Das ist der einfachste Fehler.

Grüße
reverend


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien